後進国のような韓国の建築業界、こっそりマンションの鉄筋を7割減らしてネコババする
LHの壁式構造マンションでも鉄筋が70%抜ける・・・入居者に知らせず補強工事
無梁版構造(=梁がない)が適用された韓国土地住宅公社(LH)のマンションで鉄筋不足の事実が多く明らかになった中、無梁版ではなく壁式構造マンションでも鉄筋が不足していた事実が後になって確認された。
先月28日午後、忠南公州市韓国土地住宅公社(LH)公州月送A4アパート地下駐車場で補強工事が行われている
特にLHはこの事実を知りながらも入居予定者に公開せず、密かに補強工事を進めていたことが明らかになり、議l論が予想される。
25日のLHなどによると、LHが仁川黔丹新都市に建設中のある公共分譲マンションの建物で外壁の鉄筋が大量に欠落している事実が確認された。
鉄筋が欠落していたのは、同団地の13棟のうち4棟の地下の壁6ヵ所だ。
欠落した鉄筋は本来入れるべき量の70%に達する。
(参考)梁と柱
LHは当初、鉄筋不足の規模を「30%程度」と明らかにしていたが、これを再び「70%」と訂正した。
壁式構造のマンションでは外壁が荷重を支える柱のような役割をする。したがって、このような大規模な鉄筋の欠落は崩壊などの大事l故に繋がる可能性が高い。
この団地の地下駐車場は無梁版構造のためLHが5月に自主的に実施した緊急安全点検の際、全数調査対象に含まれていたことが分かった。しかし、当時の調査では鉄筋不足が発見されなかったとLHは説明した。
調査対象ではない住居棟の鉄筋不足の事実が確認されたのは6月末で、監理者が施工中に確認してLHの現場監督からLHの内部にまで報告されていたことが分かった。
LHは鉄筋不足が設計段階から発生していたとし、「設計業者もこれを認めた」と明らかにした。
構造図面を作成した際に設計ミスが発生したという説明だ。
(参考)建物の構造の種類
2025年6月に入居予定のこの団地の建築進捗率は約30%で、鉄筋不足が発見された4棟は地下の骨組み工事が完了した状態だった。
LHは鉄筋不足を確認した後、自主報告などの手続きを経て11日から遅れて補強工事を進行中だ。補強工事は約2ヵ月が掛かり、11月中旬頃に終わる見通しだ。
LHは補強工事後に別途の安全点検を実施し、構造的な安定性が確保されたかを点検すると発表した。
一方、LHはこの過程で入居予定者にこのような事実を事前に知らせなかったことが知られ議論が予想される。
また、無梁版構造ではないマンションの外壁でも鉄筋不足が確認され、外壁を対象にした追加調査の必要性が提起される可能性がある。
LHはこれまで無梁版構造マンションに対してのみ全数調査を行い、それに伴う補強工事を進めてきた。
LH側は「4月に発生した黔丹地下駐車場崩壊事l故とは異なり、今回は監理者がきちんと仕事をしたため早期に問題点を発見できた」とし「入居予定者の不安を減らし、被害を最小限に抑えるために入居者とコミュニケーションする一方、安全に問題がないよう補強工事と事後安全点検に万全を期する」と述べた。
후진국과 같은 한국의 건축업계, 몰래 맨션의 철근을 7할 줄여 고양이 바바 한다
LH의 벽식 구조 맨션에서도 철근이 70%빠진다···입주자에게 알리지 않고 보강 공사
무량판 구조(=대들보가 없다)가 적용된 한국 토지 주택 공사(LH)의 맨션에서 철근 부족의 사실이 많이 밝혀진 안, 무량판은 아니고 벽식 구조 맨션에서도 철근이 부족한 사실이 나중이 되어 확인되었다.
지난 달 28일 오후, 충남 공주시 한국 토지 주택 공사(LH) 공주월송A4아파트 지하 주차장에서 보강 공사를 하고 있다
특히 LH는 이 사실을 알면서도 입주 예정자에게 공개하지 않고, 은밀하게 보강 공사를 진행시키고 있었던 것이 밝혀져, 의논 l론이 예상된다.
25일의 LH등에 의하면, LH가 인천검단신도시에 건설중이 있는 공공 분양 맨션의 건물에서 외벽의 철근이 대량으로 결핍 하고 있는 사실이 확인되었다.
철근이 결핍 하고 있던 것은, 동단지의 13동중 4동의 지하의 벽 6개소다.
결핍 한 철근은 본래 넣어야 할 양의70%에 이른다.
(참고) 대들보와 기둥
LH는 당초, 철근 부족의 규모를 「30% 정도」라고 분명히 하고 있었지만, 이것을 다시 「70%라고 정정했다.
벽식 구조의 맨션에서는 외벽이 하중을 지지하는 기둥과 같은 역할을 한다.따라서, 이러한 대규모 철근의 결핍은 붕괴등의 대사 l고로 연결될 가능성이 높다.
이 단지의 지하 주차장은 무량판 구조를 위해 LH가 5월에 자주적으로 실시한 긴급 안전 점검때, 전수 조사 대상으로 포함되어 있던 것을 알았다.그러나, 당시의 조사에서는 철근 부족이 발견되지 않았다고 LH는 설명했다.
조사 대상이 아닌 주거동의 철근 부족의 사실이 확인된 것은 6월말로, 감리자가 시공중에 확인해 LH의 현장 감독으로부터 LH의 내부에까지 보고되고 있던 것을 알았다.
LH는 철근 부족이 설계 단계로부터 발생하고 있었다고 해, 「설계 업자도 이것을 인정했다」라고 분명히 했다.
구조 도면을 작성했을 때에 설계 미스가 발생했다고 하는 설명이다.
(참고) 건물의 구조의 종류
2025년 6월에 입주 예정의 이 단지의 건축 진척율은 약30%로, 철근 부족이 발견된 4동은 지하의 뼈대 공사가 완료한 상태였다.
LH는 철근 부족을 확인한 후, 자주 보고등의 수속을 거쳐 11일부터 지각해 보강 공사를 진행중이다.보강 공사는 약 2개월이 걸려, 11월 중순무렵에 끝날 전망이다.
LH는 보강 공사 후에 별도의 안전 점검을 실시해, 구조적인 안정성이 확보되었는지를 점검한다고 발표했다.
한편, LH는 이 과정에서 입주 예정자에게 이러한 사실을 사전에 알리지 않았던 것이 알려져 논의가 예상된다.
또, 무량판 구조가 아닌 맨션의 외벽에서도 철근 부족이 확인되고 외벽을 대상으로 한 추가 조사의 필요성이 제기될 가능성이 있다.
LH는 지금까지 무량판 구조 맨션 에 대해서만 전수 조사를 실시해, 거기에 따르는 보강 공사를 진행시켜 왔다.
LH측은 「4월에 발생한 검단지하 주차장 붕괴일l 고와는 달라, 이번은 감리자가 제대로 일을 했기 때문에 조기에 문제점을 발견할 수 있었다」라고 해 「입주 예정자의 불안을 줄여, 피해를 최소한으로 억제하기 위해서 입주자와 커뮤니케이션 하는 한편, 안전하게 문제가 없게 보강 공사와 사형`역타 가게에서 팔고 있는 모든 상품검에 만전을 기한다」라고 말했다.